5.当上级保护是选择性断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件:
2)上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的1.2倍。

是否应改单相为三相短路电流的1.2倍?且1.2倍的是何依据,有无出处? 请高手解答

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    楼主可以去学习一下继电保护原理,前三章就有对于电流保护的介绍。
    2011-04-08 10:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • 无影
    无影 板凳
    其实,单相对地短路故障,是低压系统里最为常见的故障。
    但讨论到选择性,不仅仅是考虑断路器的整定电流,还有一个动作时限的问题。这就是我们说的三段式保护。
    主保护是电流速断保护。还有前端的限时电流速断保护作为后备保护。还有过电流保护。
    其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最 大负荷电流来整定的。
    这样可以保证保护电器的选择性和可靠性动作。