求教水泵选择问题!!!
求教水泵选择问题!!!
我做的是成都的一个商用楼,共有一层地下停车厂+5层楼房,大约30-35m高度,制冷量1700KW,制热610KW,楼房大约125m X 35m面积,高32m,大约选什么样的冷冻水泵和冷却水泵???扬程多少,我做设计报告,急用,谢谢各位大侠了!!!!
发布于
2006-04-17 08:47:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
haeshern
個人認為,樓上的扬程取的有些偏小
2006-04-17 10:52:17
来自 PC
评论
举报
njzxh
冷却水泵:H=25M,Q=370T/H
冷冻水泵:H=30M,Q=310T/H
空调热水泵:H=20M,Q=110T/H
以上数据全是毛估估,仅供参考,其中热水泵以供回水温10度温差考虑.
2006-04-17 09:46:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
飞扬哥哥
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
11
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 835 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
個人認為,樓上的扬程取的有些偏小
冷冻水泵:H=30M,Q=310T/H
空调热水泵:H=20M,Q=110T/H
以上数据全是毛估估,仅供参考,其中热水泵以供回水温10度温差考虑.