土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教水泵选择问题!!!
我做的是成都的一个商用楼,共有一层地下停车厂+5层楼房,大约30-35m高度,制冷量1700KW,制热610KW,楼房大约125m X 35m面积,高32m,大约选什么样的冷冻水泵和冷却水泵???扬程多少,我做设计报告,急用,谢谢各位大侠了!!!!

全部回答(3 )

  • haeshern


    個人認為,樓上的扬程取的有些偏小

    2006-04-17 10:52:17 来自 PC 评论 举报
  • njzxh
    冷却水泵:H=25M,Q=370T/H
    冷冻水泵:H=30M,Q=310T/H
    空调热水泵:H=20M,Q=110T/H
    以上数据全是毛估估,仅供参考,其中热水泵以供回水温10度温差考虑.