土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。

一个困扰我很久的故障,至今未解决,希望大家都来分析分析。

发布于:2011-04-06 20:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台10KV高压开关柜馈电给一高压同步电动机,电动机额定电流74A,按厂家说明书查启动电流不大于6倍额定电流。设计院给的电机速断保护定值为600A,近段时间电动机不时会启动失败(大多数能正常启动,且启动电流A、C相大约450A左右)即一合高压断路器立即又跳闸,保护装置捕捉到的都是A相电流大于600A,速断保护动作引起的。高压断路器做过特性试验正常(三相同期),A相电流互感器换过,继电保护装置校验正常,二次回路检查正常,电缆绝缘摇下来也正常,搞不懂了,请大家都来分析分析,急呀,领导催到要结论。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    高压电机速断保护有一个高值,一个低值。。。

    2024-05-11 16:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • yutaolion
    yutaolion 板凳
    不是负载的问题。
    2011-04-14 10:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆是一端接地还是两端接地?

看东北院设计手册,高压电缆应该一端或二端接地,上册,17章-9节。但我领导说电缆如果两端都接地,会有环流,可能电流很大,是不是产生短路电流?所以只能一端接地!

回帖成功

经验值 +10