请教各位高手关于电动机比率差动保护试验如何做!我们高手有两台8000kw的高压电动机要做预防性试验了,其中就有比率差动保护这一项,但是我真的高不清如何来做这个试验。保护设置的参数是:启动值:0.2In;斜率20%;拐点1:0.2;拐点2:2。,附件就是具体的参数,请高手帮忙讲解该试验具体如何操作?多谢高手!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yunrun2015
沙发
楼主使用的是的是双层刚玉管的
热电偶,单纯从图片上看,热电偶套管断裂估计是安装或抽出热电偶套管时速度太快,瓷管骤热或骤冷导致的断裂。调换新热电偶时,要完全杜绝热电偶瞬间插入穿孔内,以防热电偶外管冷热聚变使其爆裂,根据经验该铂铑热电偶插入的速度要保持在每小时30-40毫米。