土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热电偶套管密封不好的后果

热电偶套管密封不好的后果

发布于:2011-04-06 20:29:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如图所示,炉子热电偶漏气,工作温度为1400+++,但在烘炉1100++时发现漏气,取下后,套管断裂!!!

DSCN0769.JPG


DSCN0768.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yunrun2015
    yunrun2015 沙发
    楼主使用的是的是双层刚玉管的 热电偶,单纯从图片上看,热电偶套管断裂估计是安装或抽出热电偶套管时速度太快,瓷管骤热或骤冷导致的断裂。调换新热电偶时,要完全杜绝热电偶瞬间插入穿孔内,以防热电偶外管冷热聚变使其爆裂,根据经验该铂铑热电偶插入的速度要保持在每小时30-40毫米。
    2018-11-25 22:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • grshi
    grshi 板凳
    怎么没有下文啦,楼主呢
    2011-05-08 21:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教电动机比率差动保护试验如何做?

请教各位高手关于电动机比率差动保护试验如何做!我们高手有两台8000kw的高压电动机要做预防性试验了,其中就有比率差动保护这一项,但是我真的高不清如何来做这个试验。保护设置的参数是:启动值:0.2In;斜率20%;拐点1:0.2;拐点2:2。,附件就是具体的参数,请高手帮忙讲解该试验具体如何操作?多谢高手!

回帖成功

经验值 +10