土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm剪力墙建模问题?

pkpm剪力墙建模问题?

发布于:2011-04-06 19:32:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在用pkpm建立剪力墙模型时,单位里有种做法是在标准层中在剪力墙模型单元上还建立一个梁单元。
但我个人认为这样有些不妥,还请各位同仁一起讨论?
1、墙上输入梁后,软件计算时,墙顶部分梁刚度会与墙刚度进行叠加,使结构整体刚度增大;导致周期比、位移比相对于“墙上无梁输入模型计算结果”偏小。
2、实际施工中,也不能保证该剪力墙刚度的增加。

还有一问题:
剪力墙之间的连梁配筋构造可以参见03G101-53。如果框架梁呢,是只锚固在剪力墙中,还是在剪力墙中贯通?

还请赐教!

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • lxq0828
    lxq0828 沙发

    好问题

    2019-09-06 14:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • wshabf
    wshabf 板凳
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2017-03-13 12:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框剪结构0.2Q0调整

本人在计算一地下1层地上18层的框架剪力墙结构,计算完毕发现有些层框架柱承担地震剪力不满足0.2Q0和1.5Vmax的最小值,于是我就开始调整,在SATWE调整参数中输入起始层号1-19,重新计算,发现有些层还是不满足;我把调整参数起始层号改为:-1-19,重新计算,这次所有层都满足规范要求了。SATWE说明书中:当调整起始层数为正值调整系数最大值为2,大于2按2取;当调整层数为负值时:-1-19,则不受此限制。我问了老工程师,他们说,一般我们取最大调整系数为2,框架柱的地震剪力即使达不到规范要求也可。请问:究竟应该是满足规范即,调整起始层号为-1,还是取最大调整系数为2?

回帖成功

经验值 +10