土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 反渗透异常问题请教

反渗透异常问题请教

发布于:2011-04-06 19:24:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我们单位的反渗透自3月18日开始出现异常,至3月19日8:00时已不能正常运行,由于进水压力过高,机组不能启运。异常发生时,机组出现进水压力大幅上升,产水量下降,浓水量自动上升,阀门均未动,脱盐率上升,产水电导率下降,段间压差基本无变化,为维持生产我们于19日下午用18支旧膜换下了18支原装膜,运行10天期间,进水压力开始逐渐下降,由于未能准确查明出现此现象的原因,但可以判断肯定不是结垢造成,我们对换下的18支膜按有机物污染进行了化学清洗,30日我们清洗过后的膜安上,安上后进水压力在1.2MP段间压差同以前,运行至今天,进水压力基本至1.15MPa,产水量浓水量维持至3月18日以前状况,但产水电导率却维持在22(以前27),脱盐率比发生问题前要高很多。实在搞不清原因,及存在问题,望朋友们不胜赐教。
反渗透自3月18日开始不正常,直至3月19日进水压力过高不能启动,具体数据如下:
日期 时间 进水电导率 一段进水压力 二段进水压力 浓水压力 产水流量 浓水流量 产水电导率
μs/cm MPa MPa MPa m3/h m3/h μs/cm
3.17 921 1.15 1 0.8 103 32 26.3
3月18日 14:00 929 1.18 1.01 0.8 100 34 21.6
15:00 911 1.2 1.03 0.8 104 34 21.6
16:00 869 1.21 1.04 0.81 94 35 18.9
17:00 921 1.25 1.09 0.85 103 35 17.9
18:00 895 1.26 1.1 0.86 107 35 16.9
19:00 863 1.26 1.1 0.86 96 36 15.1
20:00 850 1.29 1.11 0.89 95 35 14.8
21:00 899 1.29 1.14 0.9 92 36 14.5
22:00 873 1.29 1.14 0.9 88 35 14.1
3月19日 00:00 898 1.33 1.16 0.95 89 36 14.1
01:00 895 1.35 1.19 0.94 94 38 14.4
02:00 925 1.35 1.19 0.96 86 36 14.6
03:00 911 1.36 1.2 0.98 92 36 13.8
04:00 899 1.36 1.2 0.98 89 37 13.9
05:00 883 1.39 1.24 1.01 94 36 13.6
06:00 909 1.38 1.23 1 84 35 13.3
07:00 879 1.37 1.21 1 87 35 13.8
08:00 894 1.4 1.25 1.01 94 34 12.9
  • lwyhz
    lwyhz 沙发
    如果排除仪表的问题,应该是有机物污染造成的,以后要注意防止有机物的污堵
    2011-04-24 06:17:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.08 万条内容 · 154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能

图纸简介: 太阳能热水器工程图纸 附件名:2011461302066436074.zip 文件大小:2225K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10