给排水工程
\
建筑消防给水
\
四十几米高的中庭,消防该如何解决?
四十几米高的中庭,消防该如何解决?
做一个酒店,中庭从一层到十二层通透
想做消防水炮,不知道各位同仁有什么建议?
发布于
2006-04-17 07:30:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
fdx2112
我们176米高的建筑,24米高的中庭并没有做。
四周除了防火卷帘加了不少水喷淋装置。
2006-08-21 13:09:21
来自 PC
评论
举报
waterismoney
过了25米,没得做了,如果屋顶钢结构没有涂防火涂料,做个保护屋架的喷头就可以了,当然,回廊本来就是要设喷头的!
2006-08-21 10:38:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
delicio
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
38
回复
218
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
四周除了防火卷帘加了不少水喷淋装置。