土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风管穿变形缝

排烟风管穿变形缝

发布于:2011-04-06 16:29:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
8.5.3下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:
8.5.3.4穿越变形缝处的两侧。
8.5.4防火阀的动作温度宜为70度。

1,如果变形缝在一个防火分区内,且无隔墙,在两侧加防火阀 不明白有何作用?
2,排烟风管穿变形缝也要在两侧设防火阀吗?如果设,该用70度还是280度呢?

反复查阅规范 ,未发现对此有所提及之处。请各位前辈替小弟解惑。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yuxinwei1982
    yuxinwei1982 沙发
    如是空调,通风风管穿过,设防火阀应是70°C的,
    如是排烟风管,那应该是280°的排烟防火阀,
    2011-04-10 22:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • pingoo
    pingoo 板凳
    规范就是这样,用词模糊不清, 导致设计相当混乱。也不出个图集。
    2011-04-09 10:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厨房的烟囱的排放高度?

请教个问题:厨房的烟囱可否在建筑裙房屋顶排放?而非在建筑最高处?

回帖成功

经验值 +10