地源热泵空调与常规空调技术特点、投资、运行费用、经济性分析一览表
(1万平方米建筑配置,冷热负荷分别为100W/平方米)
项目
地源热泵空调
溴化锂吸收式直燃机组
水冷机组+燃油(气)热水锅炉
水冷机组+电热锅炉
水源热泵空调
煤炭锅炉
风冷热泵
占地面积
机房占地面积小,设置灵活,可设在地下室或楼梯间
机房占用建筑面积较大、冷却塔占用屋顶面积,储油设备需要占地面积
需冷冻站和锅炉房、冷却塔占用屋顶面积。储油设备需占地面积
需冷冻、锅炉房、冷却塔、占用屋顶面积,需较大电负荷
机房占地面积较大、需消耗较多地下水资源和污染地下水资源
占地面积大,不能制冷,需要煤场和渣场
占地面积小,需要很大电负荷,制冷效果受气候影响有时不能制热
占地面积比例分配
1
2
2
15
12
35
06
设备寿命
20-25
7-10
冷水机组20年、燃油锅炉7-10
冷水机组20年、电锅炉15
15-20
7-10
7-10
年均维修维护成本
100
3000
1500
1500
2000
2000元以上
50
水资源消耗
只利用地下的热量,不消耗、不污染水资源
冷却水循环量的2%,冬季供热的排污补水
冷却水循环量的2%,冬季锅炉的排污补水
冷却水循环量的2%,冬季锅炉的排污补水
消耗、污染地下水资源,有的地区难以回灌
消耗一定的排污补水
不消耗水
驱动能源
电能能源利用系数为5.61-7396
燃油或燃气能源利用系数为80%
夏季电能利用系数为3.5-3.8、冬季燃油或燃气80%
夏季电能利用系数为3.5-3.8、冬季90%
电能的利用系数为3.8-4.5
能源利用率为60%
电能利用率为夏季2-2.6、冬季利用系数为2以下
人员管理
实现无人职守或1/
3/
3/
3/
1/
6/
无人职守或1/
环境指标
无污染
有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)产生城市热岛效应
有燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)产生城市热岛效应
无燃烧污染,有一定的噪音和水霉菌污染(冷却塔)产生城市热岛效应
对水体有一定的污染(运行过程中加阻垢剂)
有燃烧污染、煤场、粉尘的污染和污渣污染、噪音污染
产生热岛效应
运行安全方面
没有危险,安全监控全智能化,需要一套人员即可管理
机房需设置自动安全报警系统和灭火系统,需较多人员值班管理
需要设置两套机组和人员,运行和维护复杂,锅炉需要设置自动安全报警系统
需要设置两套机组和人员,运行和维护复杂
需要水井经常维护,如果淤井需洗井,需不断在运行中加阻垢剂
需较多的运行人员轮班,运煤、除渣等
没有危险,管理人员少



制冷机组
70
140
90
90
70

80

17(油)/30(气)
24

40

附设设备
120(埋管)
12(冷却塔)
10(冷却塔)
10(冷却塔)
20(井水)


辅助设备
40
152
243
202
25


机房土建
10
15
20
20
10
30
8
设备安装
100
48
30
50
100
15
5
管网
30
35
40
40
35
50
25
总投资
370
2652
251.3/264.3
(油) ()
254.2
260
115
118
运行费用
10000m^2*120d*24h
*3600*0.1kw=1.03680kj
KWh制热
1796,3600,
0.5,
256684()
180904()
天然气制热10.9,
制冷 12.2
2.2元,
704000()
472860()
g制热10.9,制冷14,431243.5元,934978(冬),210370(夏)
制热10.948566
3.5元
830210
Wh 制热 105
360005元,
1515789
KWh制热
138,3600,
0.5,
378947()
288000()
g制热10.620900
0.5元,1413397
KWh制热
12,制冷1:2.6,3600,
0.5,
720000()
553846()
常年240天满负荷运行费用
444988
1176860
1153760() / 1070592()
1756171
675647
458597(没有制冷)
1281046
年每平方米运行成本
44.4988
117.686
115370() / 1070592()
175617
675647
458597
1281046
年每平方米实际运行成本
22.249
58.843
57688() / 5353()
87.809
33.782
458597
64052
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
由上表可知,地源热泵空调比传统空调每10000平方米建筑面积,冷热负荷同样100W/平方米,年运行240天,可比运行费用为:
结论:
比水源热泵空调节约23.0659万元 比溴化锂吸收式直燃空调节约73.1872万元
比水冷机组+燃油空调节约70.8772万元 比水冷机组+燃气空调节约62.5604 比水冷机组+电锅炉节约131.118万元

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hcq78
    hcq78 沙发
    嘿嘿,谢谢楼主分享。
    2012-02-01 14:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • georgeshao
    georgeshao 板凳
    我认为数据有问题。从经济上分析,最经济的应是水源热泵,地源热泵的经济性肯定要差于水源热泵。如考虑社会效益,如对地下水的影响,则另当别论。
    2012-01-27 16:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下水源闭环热泵空调系统的能耗分析

地下水源闭环热泵空调系统的能耗分析地下水源闭环热泵空调系统的能耗分析——北京嘉和丽园公寓楼空调系统实测调查 北京工业大学建工学院 陈 超 欧阳军 孙凤岭 北京富阳物业发展有限责任公司 李小宁 北京中铁有限公司 倪 真* N2 p! ^5 X0 T0 j摘 要 北京嘉和丽园住宅公寓楼的利用地下水源闭环热泵空调系统是一个向系统引入外部低温热源的典型实例工程。为了对该空调系统的实际运行情况以及空调耗能情况进行定量的、综合评价分析,1)笔者对该系统运行情况进行了实测调查,调查时间为2002年9月-2004年1月;2)根据实测调查数据的分析,对现有系统的运行、管理情况进行了分析和综合评述;3)提出了一套关于共用空调动力设备和末端空调水源热泵机组消费电量的推算方法;4)根据所提出的推算方法,并结合实测调查数据对该公寓楼空调系统的能耗情况进行了定量的分析和评估。/ ?$ N. `* |4 G+ R/ J/ f