土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么母排搭接处的温升特别高?

为什么母排搭接处的温升特别高?

发布于:2006-04-16 22:30:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

大家知道,温升值是与电阻值成正比,而电阻值则与接触面积成反比,接触面积越大,温升值便越低。
母排搭接处的接触面积看来是足够大的,但由于机械加工不可能使之成为绝对的平整面,所以它们之间仅在少量的所谓a斑点接触着。换言之,即真正的接触面仅及视在接触面积的百分之几。
更有甚者,就是为数不多的几个接触点,其中属纯金属接触的区域并不大,更多的是覆盖着化学吸附膜层及氧化膜层的准金属接触区和覆盖着有机膜的绝缘区。准金属接触区尚可借隧道效应导电,绝缘区就干脆不导电了。
这么一来,搭接区内能顺利导电的区域是极其微小的,无怪乎这儿的温升就特别高了。

1145197834065.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    说的不错,因为搭接面积的偏小,至使其过流能力的减低,而且还会产生接触电阻,至使在搭接处的温升特别高.
    2006-04-17 11:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • sgcyecho
    sgcyecho 板凳
    这位老兄推广东西有一套啊
    2006-04-17 07:51:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。