给排水工程
\
建筑消防给水
\
地下车库控制室、器材室配置气体消防,只用干粉灭火器不行吗
地下车库控制室、器材室配置气体消防,只用干粉灭火器不行吗
建筑中一般做法配电室、发电机房配置气体消防灭火系统,采用成型设备,根据房间大小容积选型,挂在墙上即可。但是我在原来化工设计院只在厂房的配电室设置了干粉灭火器,也没听到什么意见,哪里有规定,什么情况下设置灭火器,什么情况下设置气体消防。
发布于
2011-04-06 10:18:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
fanfanfan8877
我也是困惑,学习了
2014-07-14 08:57:14
来自 PC
评论
举报
sun_s_ch
高规中,发电机房是可以用水喷雾的。
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。