建筑中一般做法配电室、发电机房配置气体消防灭火系统,采用成型设备,根据房间大小容积选型,挂在墙上即可。但是我在原来化工设计院只在厂房的配电室设置了干粉灭火器,也没听到什么意见,哪里有规定,什么情况下设置灭火器,什么情况下设置气体消防。

全部回答(18 )

  • fanfanfan8877
    我也是困惑,学习了
    2014-07-14 08:57:14 来自 PC 评论 举报
  • sun_s_ch
    高规中,发电机房是可以用水喷雾的。
    7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
    7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
    2011-11-25 20:59:25 来自 PC 评论 举报