土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问一个高层商住楼裙楼商场的排烟问题!

问一个高层商住楼裙楼商场的排烟问题!

发布于:2006-04-16 20:31:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个高度在50-100米之间的商住楼,裙楼三层做超市,主楼十几层是住宅。

业主和设计者都希望省去超市排烟部分的设计。

高规第8。2。2。4条规定:需要排烟的房间可排启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

本超市每层面积3000平方米,是不是可以这样理解:建筑专业设置不小于3000*2%=60平方米的外窗就可以不设置排烟系统了呢?-------而只可以设置正常的排风系统!

请热心的朋友给解答!谢谢!
  • toplhc
    toplhc 沙发


    不能,还需要考虑防烟分区和排烟口最大30米距离等相关问题
    2006-04-17 15:43:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手术室的排风量

请问各位大虾,洁净手术室的排风量怎样计算啊?

回帖成功

经验值 +10