土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 平原河网地区合流制干管,按起点埋深2.0米,

平原河网地区合流制干管,按起点埋深2.0米,

发布于:2003-01-08 12:27:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
平原地区合流制干管,按起点埋深2.0米,起端最小流速0.6m/s,干管坡度至少应控制在1.0(千分之)以上,这样每隔4千米设提升泵站,合适吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雄
    大雄 沙发
    提醒一点,我是指干管的起点埋深,为了方便支管的接入,干管要有一定的深度,你说是吗?谢谢指教。
    2003-01-11 22:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • shibaoming
    shibaoming 板凳
    在珠江三角洲地区管道起点埋深2米太大了,其控制因素是其上部负荷,覆土多少要具体计算后确定。地下水位高的地区也可以顶管,但要解决好降水问题,规范规定主要道路下顶管要在路面3米以下为好!
    2003-01-11 13:05:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多