供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
四川同乡~~~建筑电气设计群成立啦!!!欢迎四川老乡加入,大家一起共勉!为美好生活努力!加油吧!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
study_2008
沙发
如果如楼主所说:供电局要求低压接地型式采用TN-C,似乎应该只有一根PEN线啊,看图纸上又有N线又有PE线,好象是个TN-C-S,要是这样也只能是PE线重复接地?......
2011-04-06 07:19:06
赞同0
-
keveinren
板凳
因为:PEN线重复接地分出PE和N线之后,N线不可以再重复接地。
2011-04-06 01:57:06
赞同0
加载更多回复 举报
所以:这个图明显是画错的,后面的重复接地应该是PE接地,需要把N和PE断开,
回复 举报