发布于:2011-04-05 20:20:05
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
最近正在做一古寺新建的一个工程,其中有栋塔有58米高,塔的肚子里是一个大观音。观音大概40米高,塔德内圈是螺旋楼梯,让人上去膜拜的,其余什么都没有了。这塔是形象点说 , 就像一个人被罩在钟下的感觉,我想请教下着排烟怎么做啊?我的想法是开设排烟窗自然排烟。(消防大队的意思呢?分高度设置机械排烟),我该怎么做呢?机械?一进塔,一抬头全是风机?(风机还没地方挂,没有机房,像江苏这里,排烟都得有机房的 ) 我该怎么办呢? 请教中 。。。。
期待谁能给我点建议。。。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句说到点子上了!这样的工程,只能让甲方请消防局、佛教协会、文物局等相关单位开一个研讨会,类似于高规中超250m单独讨论确定方案的做法。我前几年做了一个类似的工程,比你这个还高。最后就是开了个方案定型会,确定不做排烟。施工图外审都过了,可惜甲方后来没真建,黄了。
回复 举报
回复 举报