土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟设计是否合理
新手上路,请大家指点是否合理啊!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • flier_01
    以后尽量贴图
    2011-04-06 13:44:06 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    问题颇多
    1.图面过于简单,建筑底图像草图
    2.地下室和一层通风系统不应表达在同一层平面上
    应分开
    3.风管,风口,风机均应定位
    4.风井画的单线条,过于简单
    很难读懂图
    5.排烟风机建议设置在风机房内
    否则应设置耐火防护
    6.风管进控制室处
    应设置防火阀(穿越重要房间隔墙)
    7.尺寸标注,应按建筑类工程制图画法绘制
    8.标注字体高度可能偏小(图中未注明比例)
    应按出图比例设置字高
    9.控制室与楼梯间的隔墙上的风口是什么风口??
    自然进风口吗??
    该做法有问题
    如果楼梯间为封闭楼梯间,则不能这样做
    如果楼梯间为开放楼梯间,直接与室外相通的话,不建议这样做
    即使消防队同意这么做
    风口上也应增设防火阀
    2011-04-06 13:40:06 来自 PC 评论 举报