正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(2 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
1.图面过于简单,建筑底图像草图
2.地下室和一层通风系统不应表达在同一层平面上
应分开
3.风管,风口,风机均应定位
4.风井画的单线条,过于简单
很难读懂图
5.排烟风机建议设置在风机房内
否则应设置耐火防护
6.风管进控制室处
应设置防火阀(穿越重要房间隔墙)
7.尺寸标注,应按建筑类工程制图画法绘制
8.标注字体高度可能偏小(图中未注明比例)
应按出图比例设置字高
9.控制室与楼梯间的隔墙上的风口是什么风口??
自然进风口吗??
该做法有问题
如果楼梯间为封闭楼梯间,则不能这样做
如果楼梯间为开放楼梯间,直接与室外相通的话,不建议这样做
即使消防队同意这么做
风口上也应增设防火阀