某弱电图纸上标注下以下几种电线电缆规格,有知道什么意思的请告诉我呗,多谢
1×UTPcat3-125
1×UTPcat3-200
2×LGBC-06A
2×UTPcat5e-4

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyukm
    liuyukm 沙发
    1×UTPcat3-125:1根125对3类大对数非屏蔽双绞线,电话主干用
    1×UTPcat3-200:1根200对3类大对数非屏蔽双绞线,电话主干用
    2×LGBC-06A:2根6芯光缆(估计应该是多模吧,要查厂家资料)
    2×UTPcat5e-4:2根非屏蔽超五类双绞线
    2011-04-20 11:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • waterline
    waterline 板凳
    一根125对3类非屏蔽双绞线
    一根200对3类非屏蔽双绞线
    不知道
    2根超五类非屏蔽双绞线(这里的4,个人可以理解为4对,但是这样表示方式没有看到过。)