《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)(简称混
凝土规范)第7.8.1 条规定,配置间接钢筋的混凝土构件,其局部受压可按公式7.8.1-1 计算。工程设计中,配置间接钢筋的情况多出现在预应力混凝土钢筋的锚头区域,普通钢筋混凝土构件(如钢筋混凝土柱与基础的交接处等)一般都不配置间接钢筋。对于未配置间接钢筋的混凝土构件,应按混凝土规范附录A 第A.5.1 条的要求,按素混凝土构件验算其局部受压承载力。