发布于:2011-04-05 16:51:05
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
我司8T/h的一级反渗透.去年8月份安装后,运行1个月,产水量降为6T/h,膜进压1.25MPa,浓水出压1.26MPa,进水电导890us/cm,出水电导11.4us/cm.水源为地下水,预处理有锰砂\曝气\活性炭\砂率.加药为杀菌剂\絮凝剂\还原剂\阻垢剂.
原水含铁量较高,具体数据如下:
氯化物:276.2
亚硝酸盐:0.002
硝酸盐:0.89
硫酸盐:33.1
铜:0.02
铁:0.63
锰:0.04
总硬度80.7
溶解固形物:782
RO膜为陶氏8040的,型号为BW365
请大家帮忙诊断
厂家已经来清洗过2次,没有效果.现厂家提出时膜的排列有问题,我们是四只膜壳,每只装2个膜,3/1排列,就是3只膜壳的浓水出给1只膜壳机修处理.要求我们改为3只膜壳,每只内装3根膜,2只膜壳的浓水出给1只膜壳继续处理,就是要增加1只膜.
这样有什么好处?为什么要改?不改行吗?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
suer1985
沙发
膜进压1.25MPa,浓水出压1.26MPa,压力表有问题吧
2011-07-08 22:37:08
赞同0
-
wt2020919
板凳
RO膜的现状如何,很大程度上取决于预处理的!
2011-06-30 10:19:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报