土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 宾馆客房是否需全部设置自动喷水灭火系统
新高规规定高层宾馆客房需设置自动喷水灭火系统
但一些老工程师建议不用设在客房内满布喷头,只需要在进门门口处布置即可,主要是考虑水损。
请教各位高手指点迷津,谢谢!

全部回答(3 )

  • timkong
    斑竹说得对,还是得依照规范做,毕竟出事了负责任的是设计人而不是那些老工程师,他们当然可以夸夸其谈了。
    2006-04-17 10:53:17 来自 PC 评论 举报
  • kibo
    同意楼上老王的意见。
    某个场所是否需要布置喷头,是由规范规定决定的,不是系统计算决定的。
    2006-04-16 14:28:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10