土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:11层住宅地下室风机设置问题

请教:11层住宅地下室风机设置问题

发布于:2006-04-15 22:48:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某11层住宅地下室的一单元内同时设置三个风机房,分别是“手摇电动两用风机”、双速正压送风机、排烟风机,请问是否可以去掉“手摇电动两用风机”,我觉得有另外两个就可以满足使用了吧?谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 流春
    流春 沙发
    手摇电动两用风机,是人防必须用的,不能去掉
    2006-04-17 14:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • wwwgg
    wwwgg 板凳
    谢谢各位的解答!!!
    2006-04-17 14:52:17

    回复 举报
    赞同0