土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气液分离器的入口至压缩机吸气管结霜是怎么原因

气液分离器的入口至压缩机吸气管结霜是怎么原因

发布于:2011-04-04 21:13:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高温库库温温度10度,高压12kg,低压3kg工作15分钟后库温9.5度后低压2kg在也降不下来了,气液分离器的入口至压缩机吸气管结霜。请问是气液分离器堵塞了吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qzy936784741
    qzy936784741 沙发
    wybbyw 发表于 2011-4-6 00:30 多大的库,多大的机组,什么制冷剂,开机多长时间温度降不下来。如果是新库的话有可能蒸发器配小了,因为 …请问下师傅假如是在正常的情况下,用R22制冷剂低压表是2kg对应的蒸发温度是负14℃跟这时候的库温的温差是多少度呢,请师傅指教指教谢谢。
    2014-06-16 23:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • ttssii
    ttssii 板凳
    分析的很好呀。。。。。
    2014-06-08 14:31:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流变频空调与直流变频空调压力问题

直流变频空调定频后,压缩机{高压。低压}工作压力的大小与交流变频空调定频后的工作压力一样吗?谢谢。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10