PP-R管道漏水打不上压

发布于:2011-04-04 18:52:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大师求救了,最近施工一批PP-R室内冷热水管道,管径为100的老是管件部位漏水,管道施工时管件热熔时间很长,管子时间很短,热熔机管子部分融化很快,这是管子问题还是操作问题,接头处切面观察管件和管子分离。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 丹桂飘香
    丹桂飘香 沙发
    施工问题吧~我觉得,一般管材不会出现问题的~
    2011-06-20 10:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • mi9527
    mi9527 板凳
    大部分是施工的原因,你可以确认一下,
    1、拿卡尺量一下管材的外径在不在标准范围内。
    2、管子都烫化了,说明你用的焊机温度过高,一般PPR的焊接温度为260°偏差10度。建议用带数显温度的,价位在300-500之间的焊机。
    3、焊接不要晃动太厉害。
    2011-06-19 00:19:19