土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑竖向钢筋偏位防治的处理措施,1997

高层建筑竖向钢筋偏位防治的处理措施,1997

发布于:2011-04-04 17:02:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现竖向钢筋偏位, 超出构件外边线的钢筋有645根,最大位移达140mm。在甲方、监理、设计、施工和质监等各方面形成共识的基础上, 由设计单位进行复算得到确认, 决定采用局部加大截面法, 在首层进行纠偏, 二层后按原设计的轴线位置和几何尺寸进行施工, 确保该幢高层建筑的安全可靠。实践证明, 纠偏已达到了设计要求。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-14 15:06 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • py1101
    py1101 沙发
    如对建筑空间影响不大,是可以采用加大截面法处理,这样不仅简单也安全