土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,关于一个接地的问题

求助,关于一个接地的问题

发布于:2011-04-04 11:16:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现做一铁路牵引变电所,由于系统高压侧为单相,所以所用变压器也只能做成单相变压器,现在有个疑问低压侧是做成TN系统还是IT系统,两者各有什么优缺点,如图 TN.jpg TN系统 IT.jpg IT系统

[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2011-4-4 11:17 编辑 ]

TN.jpg


IT.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【救助】关于“电源进线PE线重复接地”该如何理解

在做一个工程,设计说明要求“各层动力,照明配电箱电源进线PE线需用扁铜带或扁铜条重复接地”这句话该如何理解?1,进线电源电缆的导管或者桥架与配电箱PE排相连。2,在配电箱位置从接地网引上扁钢,然后扁钢与配电箱PE排相连。以上两种我都认为是重复接地。只是不知道设计到底为那一种。第一种不用说我们都会做的,第二种的话,因为配电箱比较分散,从接地网引上接地点比较繁琐。所以在此问问各位大侠。。该如何解决。。

回帖成功

经验值 +10