土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管路及止回阀噪音

给水管路及止回阀噪音

发布于:2003-01-07 11:30:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,我单位系一办公高层,每三层卫生间顶设有一电加热器,男女各一台,容量约300升,一个卫生间三到四个龙头,加热器进水前设有DN32止回阀,压力为3到4公斤,出水为自动混合的温水,现发生水龙头用完关闭后管路有咚咚间歇性震动声,是否为止回阀阀芯撞击声还是其它原因,此止回阀是否可取消?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jobmail
    jobmail 沙发
    将发响声的管子对应的阀门打开一点,如果已经全开,请稍微关小一点。
    这是我试过的。
    2006-05-10 09:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    水锤!
    2003-01-07 19:25:07

    回复 举报
    赞同0