土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:300KW电动机,变频器控制,保护整定?

请教:300KW电动机,变频器控制,保护整定?

发布于:2006-04-15 13:55:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
300KW电动机,变频器控制,如何整定保护,配速断、过流,有无相关规范,请高手提供!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fire
    fire 沙发
    靠上级速断来保护变频器内部故障,一般不这么用吧,变频器内部故障时有接点输出,利用这个信号眺闸.
    2006-04-18 12:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • seeeseee
    seeeseee 板凳
    谢谢5楼的指点!不过当变频器整流回路故障时(这种故障比较频繁,但变频器没有保护能动作)短路电流达不到速断定值,只能由过流动作,现已经将速断定值调小,但是没有相关的规范,不知是否会有其它的问题?
    2006-04-17 20:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WJBX4型微机保护系统改造的实践

WJBX4型微机保护系统改造的实践曾建军 (五华县供电局,广东 五华 514400) WJBX4型微机保护,是我国20世纪自行研制生产的。由于运行时间很长,和技术的不断进步,已不能适应现在生产的需要。梅州市五华县三渡水变电站在慎重研究掌握该保护性能特点的基础上对其进行了改造,取得了良好的效果。 1 三渡水变电站概况 三渡水35kV变电站设备于1995年投入运行。采用WJBX4型四合一集控台,主变容量2150kVA、35kV线路两回和10kV线路六回。下属连接二十多座中小型水电站,是企业能源的枢纽中心。在多年来运行维护管理过程中与常规对比,操作简单,维护方便。近年来由于雷电波入侵,经常烧坏微机保护电源(±12V、±5V),保护集成块(如:CD4073、CD4071、MC1416、TLL113),以及CGA显示器老化、图像不清楚(现已完全淘汰),特别是2003年4月份遭受雷击过电压,造成主机板程序芯片损坏,由于该型号设备生产厂因技术革新,已完全淘汰了该型产品,故无法提供相应的程序芯片备份,造成了微机系统完全瘫痪,致使变电站的分合闸操作、事故报警等基本功能无法工作。如一旦发生事故将无法核实事故的基本性质。为保证设备的安全运行,从而必须对该站进行改造。

回帖成功

经验值 +10