连梁计算不通过是否可行?
连梁计算不通过是否可行?
做一个高层结构,结构较长,长方向连梁计算老是通不过。如果按照高规所说,把通不过的连梁点铰,那么位移计算都不满足。在此,问问大家,最终的计算模型里连梁有通不过的是否可行。或者说是否通不过的连梁要有些限制?谢谢大家
发布于
2011-04-03 19:28:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhugeguang
剪力墙连梁的截面尺寸“应”符合要求。“应”--按规范语言是必须要遵守的规定。解决连梁超限的方法有多种。新的《混凝土结构设计规范》2010,中提出了多种方法,有加斜向钢筋的,有加交叉斜柱的,有加水平缝的等等。