正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
电气资料库
70.18 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
谁有NOMEX纸包线的任何标准?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
ysw8899576
沙发
根据国家规范,我认为发电机直配接线方式中性点接地方式应如此设计:一、当满足50MW及以下容量发电机接地电流≤4A,50-100MW机组≤3A,125-200MW机组≤2A,300MW及以上机组≤1A时,可采用不接地方式;二、当大于DL/T620-1997规定的允许值时采用消弧线圈接地方式,且接地点故障残流不大于允许值;三、DL/T620-1997规定发电机内部发生接地故障要求瞬时切机时,可采用高电阻接地方式。此方式有个前提系统接地故障电流应小于10A,只有这样的系统方可采用高电阻接地方式。接地故障电流大于10A的系统采用此接地发方式,由于故障电流较大时已发生接地弧光短路,和烧毁发生接地故障的发电机组或本系统上的设备。
2008-12-27 15:40:27
赞同0
-
pingguopai123
板凳
请问曾样可以全面的下载各种资料,并且可以讲自己的资料上传并可以得分呢,请问哪一位专家可以指点一下呢?
2008-12-27 13:44:27
赞同0
加载更多这是我的观点,请各位同行发表看法,特别是队高电阻接地方式能否应用系统接地故障电流大于10A的发电机直配系统。
回复 举报
回复 举报