土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气安装标准

电气安装标准

发布于:2006-04-15 11:54:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
大家好那位大哥有这些标准资料救救我吧:
GB50259《电气装置安工程电气照明装置施工及验收规范》;
GB50258-96《电气装置安装工程1KV及以下配线》、《隧道施工规范》
GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ysw8899576
    ysw8899576 沙发
    根据国家规范,我认为发电机直配接线方式中性点接地方式应如此设计:一、当满足50MW及以下容量发电机接地电流≤4A,50-100MW机组≤3A,125-200MW机组≤2A,300MW及以上机组≤1A时,可采用不接地方式;二、当大于DL/T620-1997规定的允许值时采用消弧线圈接地方式,且接地点故障残流不大于允许值;三、DL/T620-1997规定发电机内部发生接地故障要求瞬时切机时,可采用高电阻接地方式。此方式有个前提系统接地故障电流应小于10A,只有这样的系统方可采用高电阻接地方式。接地故障电流大于10A的系统采用此接地发方式,由于故障电流较大时已发生接地弧光短路,和烧毁发生接地故障的发电机组或本系统上的设备。
    这是我的观点,请各位同行发表看法,特别是队高电阻接地方式能否应用系统接地故障电流大于10A的发电机直配系统。