土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洁净式空调冷量计算

洁净式空调冷量计算

发布于:2011-04-03 11:01:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们在一个工程上有一套送风系统,空调为洁净式全新风空调,新风经客户预处理后,温度控制在18-30度,湿度控制在40-80%以内,新风经处理后送到我方空调上,我方空调采用洁净式组合空调,风量16000立方/小时,组合空调为冷风型,只需制冷,不需制热及湿度控制,制冷目标温度为不高于25度,请教一下制冷量要多少,如何计算

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyx_03
    liuyx_03 沙发
    高手中的高高手
    2017-05-01 15:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • arnoldnet
    arnoldnet 板凳
    1.jpg

    处理状态点iw =85.6KJ/KG
    处理后状态点in =50.5KJ/KG

    制冷量 :(iw-in)*空气密度*风量/3600

    (85.6-50.5)*1.2*16000/3600=187.2KW
    风柜选型 187.2*1.1 ≈ 200kw


    2013-06-25 17:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DLT+5424-2009+水电水利工程锚杆无损检测规程

DLT+5424-2009+水电水利工程锚杆无损检测规程.pdf

回帖成功

经验值 +10