处理状态点iw =85.6KJ/KG
处理后状态点in =50.5KJ/KG
制冷量 :(iw-in)*空气密度*风量/3600
(85.6-50.5)*1.2*16000/3600=187.2KW
风柜选型 187.2*1.1 ≈ 200kw
回复 举报