高烈度区长跨梁超筋的问题
最近做一个项目,7.5度区,品字形,剪力墙结构,30层,算下来位移角1/1250
发现几根长跨梁总是超筋,很大截面了配筋率仍是2.5%
这几根梁的分布很有特点
都是在其剖面范围很少剪力墙,比如在客厅阳台之间的梁,如上下两肢之间的梁。
个人分析是剪力墙本是剪弯刚度主导,但由于整体刚度小,这个结构剪切变形明显,导致长裤跨梁配筋很大
但目前一点办法都没有,增加刚度也没有地方可加了。
在此求教给位高手,帮忙分析下原因和对策。
  • 放牛哥
    放牛哥 沙发
    梁超筋问题最后还只能是通过加剪力墙解决,也算是印证了自己的分析。

    不过最近遇到一个新问题,高层二层裙房为错层结构,由于错层是按两层输入的,造成两层层高相差很大,受剪承载力大于上层的80%,怎么也调不过。
    按周星的说法,分层建模的错层结构的受剪承载力PKPM计算不合理,要人工干预,但又不具体说怎么干预,审图只看输出结果的啊
    大家有遇过这样情况的吗,帮忙支支招吧