土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手急寻高压补偿方案

新手急寻高压补偿方案

发布于:2006-04-14 23:03:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟今年毕业刚入行,现手上有个高压补偿的担子,急需做个方案给客户看,把项目签下来,
可是小弟是新手,没有做过方案,希望好心的行家能帮帮忙;线路情况如下,是个水泥厂。

地点 613窑头1段 612窑头1段 622窑头2段 624窑头2段
容量 5760 6140 3000 3700
有功 4493 4789 2340 2886
没有补偿前无功 3604 3842 1877 2315
线电压(KV) 6 6 6 6
补偿前线电流 960 1023 500 617
补偿前COSØ1 0.78  0.78 0.78   0.78
补偿容量
补偿后视在功率
COSØ2补偿后
补偿后电流
减小电流
补偿电容电流

希望能得到完整的方案,不知能否如愿。谢谢各位。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mewl1981
    mewl1981 沙发
    我是新手,请教楼上低压补偿有什么依据或是规范没有
    你上面公式是怎么计算出来的?
    2006-04-15 14:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • libashiji
    libashiji 板凳
    容量 5760 6140 3000 3700
    有功 4493 4789 2340 2886
    cos 0.78 0.78 0.78 0.78
    Q 3604 3842 1877 2315
    于是得到 容量=18600 Pc=14508 cos=0.78 取同时系数0.9

    假设补偿到0.95 则Qc=14508*0.9*【tg(argcos0.78)-tg(argcos0.95)】=6603kvar
    如果全部这些容量全部是高压电机,就要在高压母线上补6603kvar
    如果没有高压电机,不准高压补偿
    如果是低压补偿,在低压侧的每台变压器母线上补,公式同上。不同的是要每台变压器分开计算。
    不知道对不?
    2006-04-15 02:02:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个有关零线的问题

请问:我的一个照明系统中,总电箱电源线是3×10+1×6(缺接地),实际单项电流36A,供电13个终端箱4×5,实在没有其他总电源线,我不知道6mm的零线行不行啊?大哥请指教。

回帖成功

经验值 +10