发布于:2006-04-14 21:27:14
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
做应急照明时,走廊,楼梯和大厅内一部分灯具作为普通照明同时也是应急照明灯具.但均不采用带有蓄电池的灯具,由双电源供电,在普通失电和有火灾时不论原状态都可自动点亮.请问设计时是不是照明配电箱和事故照明配电箱都要向以上灯具同时引线,开关选用单极双控开关?另一个问题是事故照明配电箱平时供电吗,还是平时没电在事故时由互投设备转换到事故照明箱供电?非消防停电时怎样保证以上没有蓄电池的灯亮,原理是什么啊? 哪位好心人能帮解答下,感激不尽!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoqun_zh
沙发
和消防有关的相关设备都需要双电源的,EPS一般很贵,若双电源不是很远的话,还是从双电源引过来的好。但消防控制室从外面的双电源迎来的距离不应该太远(主要是确保供电可靠),好像是不能超过20m还是50m,你查一下规范,我不记得了。在这方面考虑的时候注意一下就可以了。
2006-05-03 18:19:03
赞同0
-
xiaoqun_zh
板凳
关于2楼,消防线接在灯具上是不可靠的,原因是:1、普通电源供电时,会造成消防线回电,而且象高层的楼梯照明是一个回路带多层的灯,会使多个楼层同时点亮;2、如果开关是延时的,由于是电子式控制(电子式的断开是虚断),回电会造成面板负荷增大及开关二三极管被烧坏(电流反向),面板很容易被烧坏。应该选开关上有2个回路的相线(一路接消防电源线)接点的类似开关产品,就可以达到要求了,可以多熟悉一下相关厂家的产品,都有这方面的产品的。至于普通的控制回路就不多说了。
2006-05-03 18:13:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报