箱变低压侧刀开关是否必配?什么情况下配?
箱变低压侧刀开关是否必配?什么情况下配?
请问各位,箱变的低压侧什么情况下要配刀开关?我在工作中发现大部分箱变的低压侧主开关都配了刀开关,分支开关柜有配的,也有不配的,刀开关的配置与否有没有什么标准呢?
发布于
2006-04-14 18:17:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hustzxf
应该说,在断路器前面应该加刀,这样可以看到隔离断口,检修的大哥会觉得比较安全。现在断路器本身有隔离功能,所以刀开关可以取消。要是用户一定想看到隔离断口,那就配抽屉式断路器。不过,挺贵的。要是嫌贵还是用刀吧。