关于不间断电源的强规,急盼回复!!!

发布于:2006-04-14 17:44:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我做的图拿出去外审,应急照明用EPS,外审出这样一个问题“不间断电源输出端中性线(N)线,必须与接地装置直接引来的接地干线连接,做重复接地,见GB50303-2002第9.1.4条”,我不想在改图了,在说明上把这句话加上是不是就可以了,小第新人,向大家求教,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghesheng
    huanghesheng 沙发
    这条强规是出自施工验收规范,编规范的人并不精通UPS系统,不同的UPS系统有不同的要求,有的UPS系统的N线需接地,有的UPS系统的N线则不能接地,在今年的(建筑电气)上有一篇文章作了详细介绍。这样的规范也能编进强制性条文,天知道编强规的人是干什么的。
    2006-08-25 23:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • jiawyuan
    jiawyuan 板凳
    这个问题我也看到了,好像还是强规,但我认为重复接地也带来了其他问题,一般UPS的中线是输入、输出连通的,如果重复接地岂不是破坏了原有的接地系统,请诸位老师执教!
    2006-08-24 19:38:24