阅读下一篇
双电源互投柜断路器极数分析北京某国家级重点工程的设备要求供电必须十分可靠,全部用电点均采用双电源供电,由双电源互投柜实现备用电源自动投入。为确保用电安全,送至各工点双电源互投柜的配电所低压配电柜各馈出回路上,均安装漏电动作电流为300mA的漏电继电器,如发生漏电,漏电继电器动作,配电所的信号屏将发出闪光报警信号。变配电简化系统图和双电源互投柜控制原理图分别见图1及图2。1大范围异常现象该工程进入调试阶段时,由低压配电柜向各工点送电,合上411#、426#开关,则双路电源送到1#工点的双电源柜电源侧,在双电源互投柜上,依次合1QF、1SC、2QF及2SC开关,此时,3QF、4QF、5QF和6QF各开关均未合闸,即尚未带负荷,而信号屏411#、426#回路的漏电报警装置却发出闪光信号。如拉开411#、426#开关,使漏电继电器复位,报警消除。经检测,双电源互投柜内和上级电缆线路绝缘良好,并不存在漏电现象。随后,相继合412#、425#……开关,再合相应工点的双电源互投柜的1QF、1SC、2QF及2SC开关,均出现了漏电报警装置的异常误报。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
azed_123
沙发
不是新出了一本剩余电流保护装置的规范么?搂主可以看看那本规范,
2006-04-16 20:58:16
赞同0
-
weishuqing88
板凳
能说的具体点么
2006-04-16 19:47:16
赞同0
加载更多现在有关漏电开关的设置都是强规来着,要小心使用
一般来说,用于生产用的有间接触电危险的设备都要求用漏电,并且漏电电流不小于100mA
还有那些装设在潮湿环境里的用电设备也要求装漏电,漏电电流不小于30mA
住宅内除壁挂式空调外的插座都要装,再就是那些装设在室外的电气设备了,
等等等等,不能一下子写上来,
回复 举报
回复 举报