土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 困扰:关于照明箱内回路三相平衡问题!

困扰:关于照明箱内回路三相平衡问题!

发布于:2006-04-14 16:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明配电箱中的照明回路和插座回路 ,我们单位做的时候都是在一起进行三相平衡分配 我个人认为不妥。
因为插座回路在设计时的做法 :1 所有回路统一都用1.5kw 或 2kw ,2 插座按每个100w或150w统计(不超过10个/回路),插座回路的容量都是预留容量,不是准确值。不应和照明回路的容量混在一起做三相平衡 。
也有的同行把箱中照明回路在一起三相平衡分配 ,插座回路在一起三相平衡分配。
还有的做法是 :把整个照明干线的所有照明箱中的照明回路在一起平衡 ,插座在一起平衡 。各院做法不一。
我们院的做法是:整个照明干线所有回路(照明和插座)整体平衡,不每个箱平衡。
但是考虑到施工实际,建筑最后使用时不确定因素最多的就是灯具和插座。实际个照明箱中各回路容量与设计千差万别,特别是插座回路。设计时按每个箱内平衡有有何意义?
希望本人抛砖引玉,希望大家交流!
虚心求解!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hnywy
    hnywy 沙发
    呵呵 有的连照度都不用算了 普通办公室 5.8*3.6 轴线的,就用两个双管灯 在单灯光通量(2000~3600) 和利用系数(0.4~0.6)上作一下手脚 照度200~300 都能满足!!
    叹呀!!
    2006-04-15 16:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • yewei8860
    yewei8860 板凳
    每个箱按10kw计 不统计个回路的具体容量, 照明和插座导线都是2.5 开关16A (插座带漏电)配好 ,办公楼这么做过,审图也过了。
    2006-04-15 13:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来分析事故是怎么产生的

如图

回帖成功

经验值 +10