土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅走道内设喷头,水泵流量怎么定。

住宅走道内设喷头,水泵流量怎么定。

发布于:2003-01-04 12:26:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在很多商住楼(建筑高度99.*米),下面是商场,上面是住宅,自喷分两个区,那么对于高区(住宅走道部分)喷淋泵的流量是按30L/S定呢,还是通过作用面积计算来确定呢,有请各位专家指导一下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nickzhao5
    nickzhao5 沙发
    30L/s太大了。22L/s足够了。
    仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定,这个面积一定小于160平方米,万一大于160,就按160平方米计算。
    2003-01-05 20:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • wsf2002
    wsf2002 板凳
    水婕说得好!!
    2003-01-05 17:29:05

    回复 举报
    赞同0