土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 本人外行,请教一个常见问题

本人外行,请教一个常见问题

发布于:2006-04-14 13:36:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
电机不采取降压启动时,电网电压会降压,会对邻近电路产生影响,本人是外行,大家能否给我解释一下,电网电压为什么会下降,是因为电网电流过大,导致电网损耗增大而使电压下降吗???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gaofeng-ha
    gaofeng-ha 沙发
    哦,明白,非常感谢!
    2006-04-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • shuhaixuezhou
    shuhaixuezhou 板凳
    是的,大功率电机不采取降压启动时,电网电压会降压,会对邻近电路产生影响,电机直接启动时,启动电流是额定电流的7-8倍.如果电机的功率大,电网的容量小(配电变压器或线路),线路压降会导致电网电压降低,会对邻近电路产生影响.
    2006-04-18 16:41:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。