土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】直流屏送电,继保装置电压显示较大是什么原因?
各位,现场现在是6KV的高压柜,还没送电,用直流屏给继保装置供电,但是我今天看到继保装置显示的电压有四五十伏(且只有A相和C相有电压,B相电压为零),这是不是太大了?我检查了N线以及GND线都是接触很好的,且A、B、C相接线也正确(系统为四线星型接线),那电压显示这么大还有什么原因呢?

全部回答(6 )

  • zyz8438
    我理解楼主的意思了。综保装置在只有本身装置电源的情况下,一次系统还未送电,综保却显示有交流电压约50V(一次值)。

    如楼上老朱朋友所言,这应该是感应电压。一般PT二次出来都有电压小开关送到屏顶小母线,小母线到综保有时也会配空开。先把这几个交流电压小空开断开,再看看综保显示如何!
    2011-04-03 15:41:03 来自 PC 评论 举报
  • kissdeer
    直流屏就是个高压柜供需要用直流220V的装置啊,没有看明白你的问题!
    2011-04-03 14:23:03 来自 PC 评论 举报