土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助灭火器的最大保护距离问题
在轻危险级3A中灭火器的最大保护间距为25m,是否两个灭火器存放处的间距不能超过25m呢?

全部回答(8 )

  • asss12121212
    灭火器的设置距离,是在任一点到最近的灭火器的距离(沿途轨迹长途)不大于规范要求的保护半径。灭火器的距离最大不超过保护间距的两倍。
    2007-03-06 11:45:06 来自 PC 评论 举报
  • yjjnf2000
    灭火器不象消火栓那样一般要求互相保护,所以我觉得灭火器的设置间距可以是,灭火器的最大保护间距的两倍! 不过一般是小于最大保护间距的两倍!
    2007-03-06 10:46:06 来自 PC 评论 举报