只看楼主 我来说两句这可是大问题
毕竟水下作业要请潜水员的
这个费用其实很高的
回复 举报
取水点在湖水中间,回水点在边上,谁边以下3m 左右,
但今年暴露出很多问题
1.去水口回回水口口径太大,水泵很难罐满水
2.没装底阀,微生物在水管内覆着,止回阀有时候关不死
3.水下作业麻烦,建议水下管段使用法兰连接
4.水泵最好在湖边而不要在机房,利用虹吸原理让水泵自动满水,避免水泵取水问题(那边用消防泵打水)
5.自动排气阀一定省不的,用的美意的设备,末端没有排气阀,气堵很严重
6.水要过滤干净,避免板换脏堵板换