暖通空调分区

采暖双管下供上回式系统与上供下回式系统相比,说散热器传热系数小,为何?

发新帖 回复

大家能给个合理的解释么?

大家能给个合理的解释么?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 我就一个角
    我就一个角 2013年09月05日 17:20:30 3楼
    散热器的总传热系数与对流换热系数有关,而对流换热系数与雷诺数有关,根据传热学学知识可以查出,雷诺数与流体速度成正比,所以相同温度下流速快的液体雷诺数大,雷诺数大的液体对流换热系数就大。 这主要是因为,下供上回系统,水要克服重力做功,损失一大部分的能量,动能转化势能,所以流速降低,而上供下回式系统,系统的动压头为资用压力和重力势能的总和,势能转化为动能,所以流速快,传热系数大于下供上回式系统。
    回复 0 举报
  • tc430zhang
    tc430zhang 2013年09月06日 08:14:07 4楼
    [quote] 我就一个角 发表于 2013-9-5 17:20 散热器的总传热系数与对流换热系数有关,而对流换热系数与雷诺数有关,根据传热学学知识可以查出,雷诺数与 ...[/quote] 闭式系统 总阻力一定 水泵一定 流速就一定 跟高度差没关系
    回复 0 举报
  • 我就一个角
    我就一个角 2013年09月06日 09:07:44 5楼
    [quote] tc430zhang 发表于 2013-9-6 08:14 闭式系统 总阻力一定 水泵一定 流速就一定 跟高度差没关系[/quote] 管路中的流速通常指的平均流速,流体在管路中的流速,不是一个定值,只是设计为了便于计算才取平均流速
    回复 0 举报
  • 哆哆包涵
    哆哆包涵 2013年09月09日 09:41:57 6楼
    好多高手啊。。。
    回复 0 举报
  • ramboye202
    ramboye202 2016年08月29日 17:28:46 7楼
    学习了,好多高手啊
    回复 0 举报
  • aa446756710
    aa446756710 2016年08月30日 08:07:18 8楼
    多谢楼主分享 学习使人进步
    回复 0 举报
  • ztdep
    ztdep 2016年09月10日 00:25:13 9楼
    你说的上供下回 是系统形势,不是散热器的连接方式呀。 连接方式会影像散热器的散热系数。
    回复 0 举报
  • vk3001h
    vk3001h 2016年10月09日 10:17:58 10楼
    [quote] 我就一个角 发表于 2013-9-6 09:07 管路中的流速通常指的平均流速,流体在管路中的流速,不是一个定值,只是设计为了便于计算才取平均流速[/quote] 散热器的传热系数只与散热器采用的材质、构造有关,与流速无关。当然,定性来说与流速是有关的,但是就散热器系统的运行环境来说,它那点流速变化对传热系数的影响可以忽略不计。你可以仔细看看散热器的散热量计算公式,都是Q=C*(Tpj-Tn)^n,有流速什么事么?即便是C,那也是一个规格一个定值,与进出口水管接法和流速无关的。
    回复 0 举报
  • my6525
    my6525 2018年03月12日 15:41:10 11楼

    应该是因为下供上回式系统中,因为排气原因,散热器接管方式均为下进上出,相比上进下出来说,散热器效率较低。

    回复 0 举报