土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装漏电保护和未装漏电保护的电器设备的接地问题

装漏电保护和未装漏电保护的电器设备的接地问题

发布于:2006-04-14 09:52:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
装有漏电保护和未装漏电保护的电器设备有没有规定不能使用同一根接地干线!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongmx
    zhongmx 沙发





    晕倒,如果不分开,那不装漏电保护器的电器设备外壳带电,将会导致装有漏电保护器的电器设备外壳带电,而漏电保护器不动作。

    是的,但漏电保护器是与等电位联结是在一个工程中是相辅相成的,缺一不可.若你只装漏电保护器而不设等电位联结,是会有你说情况发生的.
    2006-04-16 11:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • supermarine
    supermarine 板凳


    猛人就是猛啊,说话都这么有力度,关键是知识根基很深啊。佩服!
    2006-04-15 14:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机容量如何计算

请问一下各位,发电机容量是按实际容量乘以一个使用系数以后就行了,还是要像选变压器一样用计算功率除于0.8再除于0.9得出来呢?