土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 求钻孔灌注桩旁站记录实例

求钻孔灌注桩旁站记录实例

发布于:2011-04-02 13:36:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
最好有终孔深度、一清孔深、二清孔深、沉渣厚度的具体说明,那位大哥帮忙提供
  • 夜宿寒林
    夜宿寒林 沙发
    发一个给你,纯粹是为了应付差事写的,很差!见笑了。
    B11
    旁站监理记录表

    工程名称: XXXX国际酒店      编号:B11-  033  
    日期及气候:2009.10.30 多云 12-24℃ 工程地点:XX市花厅东路南侧
    旁站监理的部位或工序375、443、412、266、76、384#桩砼浇筑
    旁站监理开始时间:11:00 旁站监理结束时间:22:30
    施工情况:
    采用XXXX混凝土品有限公司生产的C30商品混凝土浇筑,商品混凝土质保资料完整;人、机、料准备就绪;成孔尺寸、泥浆比重、粘度、含沙率、沉渣厚度及钢筋笼和注浆管制作、安放质量检查验收合格;采用混凝土罐车直接输料;浇筑混凝土约56方; 11:08开始浇筑,22:25浇筑结束。施工情况基本正常。

    监理情况:
    浇筑混凝土全过程旁站监理。主要做好以下工作①、首先检查钢筋笼的制作和安装质量符合要求。②、检查钻孔深度及泥浆比重、稠度、含沙率、沉渣厚度均符合要求。③检查注浆管制作、安放质量符合要求。④、检查商品砼的质保资料(包括强度、配合比)及实物质量基本符合要求。⑤、现场跟踪检查砼的初灌量符合要求。⑥、跟踪控制检查导管的卖深、导管提升及钢筋笼的标高情况符合要求。⑦、核查砼顶面标高。⑧抽查砼塌落度195mm,符合要求。

    发现问题:
    /
    处理意见:
    /
    备注:
    见证制作C30混凝土抗压试块6组(标养)。

    承包单位: XXXX建设集团

    项目经理: XXXX国际酒店项目部

    质检员(签字):

    年 月 日
    监理单位: XXXX设工程监理公司

    项目监理机构: XXXXX监理部

    旁站监理人员(签字):

    年 月 日
                         XX省建设厅监制

    [ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-4-4 17:29 编辑 ]
    2011-04-04 17:27:04