请问DN100的软式透水管,它的布置间距以多少M为宜,即它的有效收水距离为多少,该管底埋深为1.2M,其上分别为混凝土联锁块100MM,粗砂整平层50MM,水泥稳定砂砾基层500MM,碎石垫层200MM,卵石垫层250MM,因为软式透水管既无行业标准也无国家标准可作依据,只有请教各位同行啦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ldsun
沙发
这其实就是一个技术经济问题,电费相对便宜就取较大的流速,管材相对便宜就取较大口径的管子,因地制宜。
2003-01-12 16:33:12
赞同0
-
y_solomon
板凳
经济流速,是不是就是规范的临界流速?流速大了,管子小了,省钱。当然还有其它的考虑,比如噪音