碰到这样的问题要怎么办?
碰到这样的问题要怎么办?
一台400KVA的变压器.甲方要求低压7个出线.两个630A.5个400A的断路器.. 这样的话有点不切实际了
请求一下解决建议.. 要怎么跟人家谈?
发布于
2011-04-02 11:44:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
zhuht327
甲方可能不懂电气,觉得越大越好,所以这种情况下我建议。
1、让甲方出一个负荷表,你从专业角度给他一个建议应该怎么配。
2、如果对方坚持,那就按照他的要求谈合同。但是你们要把过载保护给他配好,一过载就跳低压进线断路器,尽量避免无谓的损失。
3、最好把这个免责条件让甲方写进合同,或者甲方把他的要求写成书面的并盖章,以后万一出麻烦你也不用承担责任。
[
本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-2 21:41 编辑
]
2011-04-02 21:38:02
来自 PC
评论
举报
zhuht327
甲方可能不懂电气,觉得越大越好,所以这种情况下我建议。
1、让甲方出一个负荷表,你从专业角度给他一个建议应该怎么配。
2、如果对方坚持,那就按照他的要求谈合同。但是你们要把过载保护给他配好,一过载就跳低压进线断路器,尽量避免无谓的损失。
3、最好把这个免责条件让甲方写进合同,以后万一出事故你也不用承担责任。
2011-04-02 21:37:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zjzbing21
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
59
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
1、让甲方出一个负荷表,你从专业角度给他一个建议应该怎么配。
2、如果对方坚持,那就按照他的要求谈合同。但是你们要把过载保护给他配好,一过载就跳低压进线断路器,尽量避免无谓的损失。
3、最好把这个免责条件让甲方写进合同,或者甲方把他的要求写成书面的并盖章,以后万一出麻烦你也不用承担责任。
[ 本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-2 21:41 编辑 ]
1、让甲方出一个负荷表,你从专业角度给他一个建议应该怎么配。
2、如果对方坚持,那就按照他的要求谈合同。但是你们要把过载保护给他配好,一过载就跳低压进线断路器,尽量避免无谓的损失。
3、最好把这个免责条件让甲方写进合同,以后万一出事故你也不用承担责任。