一台400KVA的变压器.甲方要求低压7个出线.两个630A.5个400A的断路器.. 这样的话有点不切实际了
请求一下解决建议.. 要怎么跟人家谈?

全部回答(10 )

  • zhuht327
    甲方可能不懂电气,觉得越大越好,所以这种情况下我建议。
    1、让甲方出一个负荷表,你从专业角度给他一个建议应该怎么配。
    2、如果对方坚持,那就按照他的要求谈合同。但是你们要把过载保护给他配好,一过载就跳低压进线断路器,尽量避免无谓的损失。
    3、最好把这个免责条件让甲方写进合同,或者甲方把他的要求写成书面的并盖章,以后万一出麻烦你也不用承担责任。

    [ 本帖最后由 zhuht327 于 2011-4-2 21:41 编辑 ]
    2011-04-02 21:38:02 来自 PC 评论 举报
  • zhuht327
    甲方可能不懂电气,觉得越大越好,所以这种情况下我建议。
    1、让甲方出一个负荷表,你从专业角度给他一个建议应该怎么配。
    2、如果对方坚持,那就按照他的要求谈合同。但是你们要把过载保护给他配好,一过载就跳低压进线断路器,尽量避免无谓的损失。
    3、最好把这个免责条件让甲方写进合同,以后万一出事故你也不用承担责任。
    2011-04-02 21:37:02 来自 PC 评论 举报