阅读下一篇
求教 热泵问题 超急!有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制回收机回收大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把回收的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多 然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声 回气管不凉 请教前辈和高手!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报