土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求修复方案

求修复方案

发布于:2011-04-02 08:35:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以下图片是顶层个部位剔凿后的照片 求修复方案

DSC03008_副本.jpg


DSC03009_副本.jpg


DSC03010_副本.jpg


DSC03019_副本.jpg


DSC03020_副本.jpg


梁顶_副本.jpg


梁柱_副本.jpg


墙上_副本.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • banmianshou
    banmianshou 沙发
    谢谢各位楼主的好意见了。学习了
    2011-10-24 11:45:24

    回复 举报
    赞同0
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    分两种情况,即结构的和非结构的,采取不同的处理方法;
    1 结构的处理,清理干净砼质量差的部分,支模板,新老砼接触面用好的界面剂处理,再浇灌无收缩砼。
    2 对结构承重没有太大影响的,就用膨胀螺丝挂钢丝网粉刷水泥砂浆,同样要用界面剂处理接触面。